变压器容量计算公式打桩机2台150KW台300KW龙门吊380KW台240KW搅拌机4台20KW台80KW施工用电,计算一下需要多少KVA的变压器用什么公示啊急用
更新时间:2024-04-27 22:42:59
3人问答
问题描述:

变压器容量计算公式

打桩机2台150KW台300KW

龙门吊380KW台240KW

搅拌机4台20KW台80KW

施工用电,计算一下需要多少KVA的变压器

用什么公示啊急用

李巧敏回答:
  620KW   1000KVA的变压器额定电流为1000000÷400÷1.732=1443A   如果功率因数控制在0.9以上,可以满足你目前的设备需求.
舒继武回答:
  具体用那个公示呀?能说下么?
李巧敏回答:
  因为620KW的电流要根据电阻、电导率、线路远近和功率因数来计算,只能是估算大约1200~1300A,然后根据变压器的电流计算方式,估算出1000KVA的容量可以满足你的要求。